樓主  發表于: 2012-02-10 16:08
關于FX2N-4AD-pt溫度模塊,得到的溫度值怎么轉換為實數在觸摸屏上顯示
lisirong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 296 點
下載積分: 10284 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2011-09-25
最后登錄: 2024-09-13
查看lisirong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-11 02:33
我也不知道
zyhefei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 136 點
下載積分: 669 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2011-11-21
最后登錄: 2018-01-22
查看zyhefei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-11 07:35
從觸摸屏上設定讀取PLC中存儲溫度的數據存儲器的值,然后將其顯示在觸摸屏上就可以了
bao_bao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 294 點
下載積分: 1352 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-11-04
最后登錄: 2020-02-28
查看bao_bao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-02-11 22:36
編程觸摸屏程序時有個功能叫數值輸入,把里面的軟元件改成你PLC用于存儲溫度的數據存儲器的符號就行!~
li.honda
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 178 點
下載積分: 340 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2010-09-06
最后登錄: 2022-05-24
查看li.honda的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-02-12 23:30
溫度轉換成D--,然后在觸摸屏顯示
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-29
查看dmh的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-02-13 14:07
使用觸摸屏的【數值顯示】元件,設置【讀取存儲器地址】=PLC用于存儲溫度的數據存儲器,比如D100
不斷向前
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-30
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-02-13 21:00
觸摸屏組態編輯時,屬性欄數據顯示選實數,與對應的數據寄存器相連就可以了
wuliang211
小剛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 537 點
下載積分: 2227 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2011-08-23
最后登錄: 2019-12-21
查看wuliang211的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-02-14 10:03
謝謝大家的了,已經解決了,要用DFLT指令轉換為32位的浮點數,在顯示屏上設定32浮點數可以解決
張家港市
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 534 點
下載積分: 2364 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-03-14
最后登錄: 2024-06-25
查看張家港市的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-02-15 10:51
啊有具體的程序,想學習一下
779890404
歡迎多多交流,我希望能夠學到更多的東西!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 142 點
下載積分: 1278 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2010-06-27
最后登錄: 2024-12-24
查看779890404的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-02-15 11:46
這個不要具體的程序吧,主要是通訊的時候把數據類型和小數點位數設定好了就行了。軟元件地址不要搞錯就ok了。