三菱PLC可編程控制器中FROM指令是從特殊模塊中把數據讀出到可編程控制器中 TO指令是把可編程控制器數據寫入特殊模塊中! 那么請問 這種數據一般是什么 有誰有應用實例嗎 上傳看下 帶好注解哦! 謝謝 [ 此帖被小小一電工在2012-04-13 10:29重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
對AD模塊的參數初始化,用to指令寫入。 讀出AD模塊的測量值,用FROM讀出。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
圖片:
看附圖有注解 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
|
不是很明白 你那程序意思是把4次求到的平均值存入D30-D33嗎 那么FROM KO K29 D10 K1出錯 是何解??? |
|
---|---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
AD模塊對4個AD值的平均次數可分別設定,這里是對每個AD值都取100次測量后的平均值。 讀取CH0-CH3的值,對應在D30-D33中,當然已經過AD模塊自己平均過。 D10存放的是AD模塊的執行狀態,是否有錯反應在D10的16位中,具體看手冊。 這程序是FX3U的模塊 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|