360820
我還真沒有個性簽名
級別: 略有小成
|
18.5KW電機 選擇施耐德30-40A 還是37-50A熱繼電器??? 準備采用直接啟動 [ 此帖被360820在2012-05-12 13:37重新編輯 ] |
---|---|
|
hxw1980
級別: 探索解密
|
建議根據負載情況選擇/你明白的 樓主留言:負載較輕 一小時啟動3次 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
meipingboy
級別: 家園常客
|
用在什么地方? 如果頻繁啟動,最好用37-50A 樓主留言:負載較輕 一小時啟動3次 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
農夫
級別: 工控俠客
|
照額定電流選擇 沒有問題 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
直接啟動小心熱過載繼電器燒掉。 樓主留言:接近空載啟動 電機軸上直接帶噴砂的輪子 (噴砂機) |
---|---|
|