sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zzn6737
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 627 個
工控威望: 1838 點
下載積分: 8932 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-12-28
查看zzn6737的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-22 09:06

            
三菱 MR-J2S-200B驅動器CN3怎么也要裝接頭???拔下接頭,系統報警E6伺服緊急停止警告。有人解答一下嗎?和PC的通信線怎么做啊??[    post][/post]
[ 此帖被zzn6737在2012-05-24 13:34重新編輯 ]
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 574(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-26
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-22 12:05
B的驅動器SON跟ENG是在CN3插頭里的!
通訊線跟MR-CPCA的線是一樣的!
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 509 點
下載積分: 3931 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2024-12-02
查看冰糖的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-22 12:53
ENG沒接,我記得在參數里面設置一下好像可以去掉的,好久沒用記不清了,要看一下手冊
我做的工控學習網站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控論壇),提供各類工控資料和技術交流,同時歡迎加入工控交流群 85695322
zzn6737
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 627 個
工控威望: 1838 點
下載積分: 8932 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-12-28
查看zzn6737的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-22 14:35
引用
引用第1樓hzhcdy于2012-05-22 12:05發表的  :
B的驅動器SON跟ENG是在CN3插頭里的!
通訊線跟MR-CPCA的線是一樣的!

能上個CN3的引腳定義圖嗎?通信線一樣, 不是也會報警E6 。各個論壇里關于伺服設置軟件的實際使用貼沒看見有呀。
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-22 18:51
你這個伺服驅動器是原裝的嗎?EMG SON應該是CN1B里吧!A系列是的,CN3是通訊用的
lovefeyer
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 561 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-22 21:02
二話不說,上圖:




      
zzn6737
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 627 個
工控威望: 1838 點
下載積分: 8932 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-12-28
查看zzn6737的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-23 01:49
謝謝樓上的朋友上的圖。能把這個PDF文件發個我嗎?
[ 此帖被zzn6737在2012-05-23 14:01重新編輯 ]
zzn6737
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 627 個
工控威望: 1838 點
下載積分: 8932 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-12-28
查看zzn6737的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-23 13:31
引用
引用第4樓gali1120107于2012-05-22 18:51發表的  :
你這個的嗎?EMG SON應該是CN1B里吧!A系列是的,CN3是通訊用的

不用懷疑這倆伺服驅動器是否原裝的哦
王大餅
承接上海周邊地區非標電氣設計。QQ864539117
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 360 個
工控威望: 3477 點
下載積分: 5379 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2010-11-12
最后登錄: 2016-06-04
查看王大餅的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-05-23 13:31
急停是常閉接法,接頭拔下就在急停狀態。
承接上海周邊地區非標電氣設計。QQ864539117
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 574(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-26
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-05-23 17:32
圖片:
圖片:
上個圖你看看!
更正一下,CN3沒有SON,
zzn6737
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 627 個
工控威望: 1838 點
下載積分: 8932 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-12-28
查看zzn6737的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-05-24 10:26


已聯機成功,上自制通信電纜圖。
[ 此帖被zzn6737在2012-05-25 01:12重新編輯 ]
zzn6737
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 627 個
工控威望: 1838 點
下載積分: 8932 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-12-28
查看zzn6737的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-05-24 10:27
引用
引用第2樓冰糖于2012-05-22 12:53發表的  :
ENG沒接,我記得在參數里面設置一下好像可以去掉的,好久沒用記不清了,要看一下手冊

是不是NO.23#0,1