樓主  發表于: 2012-02-22 12:53
本人現在需要將兩個三菱FX2N PLC 通過FX2N-485-BD 通信模塊并聯運行,
現在卡在兩個模塊通信接線到底怎樣接才是對的,通信參數如果設置問題上,親高手賜教,謝謝!
lizufa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 189 點
下載積分: 1221 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2011-11-30
最后登錄: 2024-12-07
查看lizufa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-27 12:56
這論壇真差勁都沒人回的,還好俺自己搞定了
huayi5555
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 183 點
下載積分: 415 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2009-09-22
最后登錄: 2024-06-19
查看huayi5555的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-27 23:00
頂頂頂頂頂頂頂
lizufa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 189 點
下載積分: 1221 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2011-11-30
最后登錄: 2024-12-07
查看lizufa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-07 19:20
問題已經解決,感謝陳子華老師的,視頻教程很詳細!
a377660
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 238 點
下載積分: 1841 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2007-10-04
最后登錄: 2024-12-19
查看a377660的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-04-15 01:14
  
需要充電的人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 156 點
下載積分: 488 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2012-03-29
最后登錄: 2014-02-28
查看需要充電的人的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-04-15 10:39
頂頂頂頂頂頂頂
學無止境
gongde.hui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 128 點
下載積分: 453 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-12-02
查看gongde.hui的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-04-19 18:59
還你最牛!
yangxuelei19
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 281 點
下載積分: 6187 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2012-02-29
最后登錄: 2024-05-30
查看yangxuelei19的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-04-19 22:07
485BD上有四個端子,分別是RDA  RDB  SDA SDB,你把RDA和SDA鏈接起來,再把RDB 和SDB鏈接起來,最后從RDA引一條線接到變頻器的R+上,再從RDB引一條到R-上,要把兩條線絞起來哦