樓主  發表于: 2012-07-05 16:44
警告 820:編譯后的程序塊過大,不適合當前的 PLC 類型。
塊大小 = 8586 (字節),0 個錯誤
    
正在編譯數據塊...
塊大小 = 1800 (字節),0 個錯誤
================================================================
編譯后報上面的故障,程序量也不大,有100多個網絡。
我想問的是:在符號表里面我把“符號”一欄都用漢字   代替了,這跟程序量大有關系嗎?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-05 16:54
1、程序的大小取決于指令的數量,和網絡的數量無關。
2、符號表本身不隨程序下載,因此符號表的內容與程序大小無關。