雪花飄飄
級別: VIP會員
|
現有一三菱伺服驅動器型號如題目所列,伺服驅動器和電機都是三菱新品。 機器已經使用半年出現此故障。 檢查參數設置是正確的。延長加速時間后可以運行。 縮短加速時間后則出現報警,出現報警是伺服電機即將定位完成時。 電機和伺服驅動器及電源線,負載線都更換過。 電機空載時也是同樣現象。 現在唯獨剎車電阻未更換。 請教各位有沒有遇到過此類故障!!!!!!!!! [ 此帖被雪花飄飄在2012-07-13 22:40重新編輯 ] |
---|---|
|
xujian
級別: 略有小成
|
碰到過。是過負荷造成 樓主留言:已將電機和負載脫離,還是報異常。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
農夫
級別: 工控俠客
|
試用過手動調節增益嗎 改變增益參數和負載慣量比看一下 樓主留言:增益和負載慣量比未手動設置。試試先 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
雪花飄飄
級別: VIP會員
|
電機和負載已經脫離,但同樣出現報警。 |
---|---|
|
農夫
級別: 工控俠客
|
PA02制動電阻,PA08是0001自動調節模式1改為0002自動調節模式2,另外PB06轉動慣量比調節為10以上慢慢調大直到滿意為止.如果電機轉速在2000R/M以上PA09也要設置.制動電阻是馬達停車時消耗能量的要列為第一個要懷疑的對象,有的話想辦法搞個新的換了先 ,應該能好 [ 此帖被農夫在2012-07-15 18:32重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
汪之生
級別: 略有小成
|
如果是停機時出現的話,是制動引起的,如果是運行中出現的話,就是驅動器問題了 ,是啟動的話,那是參數的 問題 樓主留言:是在定位即將完成時出現報警的。 |
---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會員
|
問題已解決:在伺服驅動器P1和N接線端子上外接一個大容量濾波電解電容, 在P1與電容連接點串接一個熱敏電阻,在用萬用表量取此熱敏阻值顯示為無窮大。 更換此熱敏電阻后定位準確而且經過長時間試機均未發現異常。 應該是報AL33過電壓警示,為何能報AL32過電流警呢? [ 此帖被雪花飄飄在2012-07-26 19:53重新編輯 ] |
---|---|
|