請問:

我公司使用的電機22kw,變頻控制,安川變頻器H1000,電機與變頻器之間的界限距離80米

控制方式選擇:帶PG矢量控制,頻率指令選擇:選購卡

出現如下問題,電機在有載荷的情況下,隨著電機頻率的增大,電流逐漸增大,在5Hz時,電流只有22A,在25Hz時,電流達到45A。

將聯軸節脫開,空載下運行,電流也會隨著頻率的變化而變化,電流從22A~37A之間變化,40HZ時電流最大,50HZ時,電流只有28A

請問是哪方面出問題了。

我實在不解
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 509 點
下載積分: 3931 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2024-12-02
查看冰糖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-02 11:37
引用
引用第3樓liangweihf于2012-03-02 09:19發表的  :
變頻器距離電機比較遠,會不會是輸出的動力電纜與大地間存在著分布電容造成的影響呢?


很有可能,你可以把變頻器拆到電機旁測試