lixiang123
級別: 略有小成
|
請問: 我公司使用的電機22kw,變頻控制,安川變頻器H1000,電機與變頻器之間的界限距離80米 控制方式選擇:帶PG矢量控制,頻率指令選擇:選購卡 出現如下問題,電機在有載荷的情況下,隨著電機頻率的增大,電流逐漸增大,在5Hz時,電流只有22A,在25Hz時,電流達到45A。 將聯軸節脫開,空載下運行,電流也會隨著頻率的變化而變化,電流從22A~37A之間變化,40HZ時電流最大,50HZ時,電流只有28A 請問是哪方面出問題了。 我實在不解 |
---|---|
|
圓家人控工
請叫我伏特
級別: 略有小成
|
v/f參數設置正確嗎?測量過電機端子電壓沒,你說頻率40hz的時候電流最大,電壓呢?電壓是多少?測量下如果超過400v就不正常了,那么參數需要重新設置,如果不到這個數值,那么檢查電機,繞組絕緣情況,比如相間絕緣,對地絕緣 |
---|---|
|
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園常客
|
很有可能,你可以把變頻器拆到電機旁測試 |
|
---|---|---|
|
孤膽闖王
級別: *
|
用雙絞線試試! 優勢代理APEX,漢星,中大,行星減速機,我們專注于客戶應用和選型!另提供各類伺服驅動器檢修。服務熱線:13760236736 QQ:2462838661 |
---|---|
|
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
|
矢量控制不一定是50HZ時候最大電流。如果變頻器沒有報警,那么屬于變頻器內部調整問題。不過安川的變頻器無反饋矢量功能倒是遇到過幾次不行的,無法設置,無法與電機進行動態或靜態匹配。你看看變頻器的監視狀態吧,老天保佑你的沒壞! |
|
---|---|---|
|
祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡英雄
|
相間還有與大地的絕緣看一下,可能性比較大。同時檢查下參數 |
---|---|
|