威綸觸摸屏與三菱PLC通信時的數值設定,如在屏上的寄存器D400設置為70,代表給時間繼電器T1的設定時間70秒,(PLC上,時間繼電器T1的設定值由D400設定),問題在于T1的時間為0.1秒的精度,如上直接設定70,實際上是設定7秒,不是70秒,怎么能使屏上設置的數值和T1的實際設置相一致, 注,不采用在PLC程序上用乘法運算,即,不用將70X10后再給T1設置值 大家有什么好的方法沒? |
---|---|
|
cheng007297
級別: 略有小成
|
你可以在觸摸屏上加1個小數就可以啦~!如70.0不好了嗎。鱌LC里就是700啦! |
---|---|