sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

有緣1982
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 350 點
下載積分: 474 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-09-24
查看有緣1982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-23 22:07
我們是用4AD內采集到的數字量,來控制變頻器的開停
比如說設置的是當數字量等于250的時候開一臺泵,但是這個數字量不斷在250的附近變化,一會是250,一會是250多,然后又回到250以下了。這個變化是很快地,可能都是按ms變化
到250的時候就開,低于250的時候就停了,所以就頻繁的開停開停
當越過這個數字的時候就好了
請教一下各位有經驗的師傅,有什么好的辦法可以解決這個問題,謝謝!
lin1010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 325 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2019-12-20
查看lin1010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-24 10:57
這個要看你的水泵多大,若是小泵,可以檢查數字必須大于保持過2S,關機延時個2S,就可以!

另外若是流量控制,建議你不要這樣,應設為250+10關,250-10開,這樣才能比較穩定,

還有就是控制頻率,比如低了頻率高點,高了頻率低點,不建議作控制變頻器的開停,加一個DA模塊就可以實現!
有緣1982
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 350 點
下載積分: 474 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-09-24
查看有緣1982的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-24 22:10
謝謝解答,我們的是一臺fx2n 32mr的plc控制兩臺90kw的變頻器
我們是一個回水池循環利用,4米深,到了一點的深度就開第一臺,再高了就開第2臺
現在是用一個水壓傳感器,利用采集的數字量來控制開停和調節頻率
春刺二
春刺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 209 點
下載積分: 2750 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2010-09-15
最后登錄: 2022-08-16
查看春刺二的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-26 00:05
采集的周期改下行嗎?采集幾次取平均值來啟動停止?
春刺