sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11712 分
在線時間: 756(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2024-12-21
查看rgbfii的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-08 16:48
三相異步電動機Y250M-4 55KW,額定電流為104A,采用直接啟動和變頻器啟動,軟啟動器,分別選用多大的空開和電纜?在設計選型時有什么要特別注意的的嗎?請朋友們一起交流下,謝謝
fsyujing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 316 點
下載積分: 4320 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2009-07-19
最后登錄: 2023-06-19
查看fsyujing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-08 17:25
125A空開,50平方國標銅電纜。實際使用幾年了。
15061004556
天宮-號
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 860 點
下載積分: 8781 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2013-05-08
最后登錄: 2024-03-23
查看15061004556的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-09 10:53
建議不要用空開直接啟動,建議軟啟動(有錢的話可考慮變頻器) 125控開 35國標就行了。
維修電工
liudawei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 131 點
下載積分: 572 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-05-11
最后登錄: 2013-05-15
查看liudawei的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-11 19:19
用星角啟動也行
a115285978
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 217 點
下載積分: 774 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2016-11-06
查看a115285978的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-11 20:46
125A空開,有錢的話還是買50平,安全
喜歡工控
路龍遠
老師:有了您們的指教又使我在學習工控上又上了一個新的臺階!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 332 點
下載積分: 7959 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2008-11-13
最后登錄: 2024-11-13
查看路龍遠的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-11 21:32
不能直接啟動。150A空開,看你的電線長度是多少米,是24小時運行還是短時間運行,還是頻繁啟動,輕載還是重載啟動等多種因素來考量。我廠55kw的螺桿壓縮機24小時運行,120米,用50平方非標,線發熱很嚴重。
gangwan0224
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 116 點
下載積分: 557 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-05-11
最后登錄: 2020-03-27
查看gangwan0224的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-05-11 22:01
建議星三角啟動,簡單,省錢!
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-05-12 11:03
塑殼式斷路器的電流選擇是電機的額定電流*1.7倍,電纜不好說,距離多少才能算出來。
15005444007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 180 點
下載積分: 711 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2010-08-30
最后登錄: 2024-10-09
查看15005444007的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-05-12 16:11
學習了啊
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2649 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2011-08-12
最后登錄: 2024-05-04
查看ying-feng的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-05-12 21:13
用軟啟動吧,150A空開,50的電纜。安全第一
restone
杭州一工科技有限公司
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 410 點
下載積分: 2047 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2009-03-19
最后登錄: 2019-12-30
查看restone的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-05-13 12:49
125A空開,電纜看距離,短距離35方即可
西門子PLC、ABB變頻器、康沃變頻器特價銷售;非標自動化改造,工業機器人改造
yigongcn.taobao.com
flyaway
知識改變命運,學習鑄就人生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 4800 點
下載積分: 408 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-07-29
最后登錄: 2024-12-21
查看flyaway的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-05-13 14:09
一個千瓦2個電流來算的嗎?銅線1平方4A就可了
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go