358273433
級別: 家園常客
|
FX3U輸入端的S/S接+24V,X0和X1分別接工作電壓為5V的內密控電子手輪的A、B相輸出(此電子手輪為集電極開路輸出),然后把電子手輪的0V和+24V的0V短接。這樣接線PLC能接受到電子手輪的信號嗎?電壓匹配嗎?謝謝! |
---|---|
|
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
|
當電子手輪輸出5V信號給PLC輸入端X的時候,就相當于給輸入端X一個0V信號差不多。24-5=19V,應該可以給PLC輸入信號。這時就相當于,輸入公共端S/S接19V,X0或X1接0V。 樓主最好試一下,畢竟通過實踐才能驗證。 |
---|---|
|
maio123
級別: 論壇先鋒
|