我單位的一個PLC系統,由電源模塊PS307  5A,CPU模塊 315-2EH14-0AB0,和輸入輸出模塊組成,電源模塊單供CPU模塊,輸入輸出模塊由另一個24V的電源供電,昨天晚上,plc停止工作,檢查發現電源模塊上的指示燈全熄滅,電源模塊上的交流輸入端有220v交流電,是什么原因造成的?電源模塊有保護,是不是有復位的方法?再直接給plc供電會不會損壞plc?,
zz680217
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1822 分
在線時間: 528(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2024-12-24
查看zz680217的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-12 16:27
用同樣的模塊替換一下就行了,如果是PLC的問題造成電源損壞,那換上去的電源模塊就危險了,如果是電源模塊本身的問題,應該換上去就行了,關健是電源模塊的事,而不是PLC的問題。PLC要么好,要么已經損壞了。如果有備件的話,建議兩個一起更換,比較穩妥。