wimpire
wimpire
級別: 略有小成
|
哪位高手能否幫忙解決下? 工控機與CPU之間以太網通信易掉線,甚至接不通。網絡線長起碼>60米,未測量。改用筆記本電腦卻可以。 辦法:1、工控機換過,系統換過還是不行 2、連接工控機與CPU之間的網絡線太長?用50厘米左右網絡線連接PING時正常。 問題:1、工控機網卡不行? 2、網絡信號弱?網絡線最多允許多少米?CPU型號偏低端?有否網絡信號增強用的中繼設備? CPU為Q02H,掛有QJ71E71-100(以太網連接)、CC-LINK、同軸 共3種通信方式。 |
---|---|
|
qinjisen
綠草蝴蝶飛
級別: 略有小成
|
正常情況下網線可以傳輸100M左右都是沒有問題的,若是過遠了或是信號太弱了,可以加裝中繼器即可。 |
---|---|
|
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園常客
|
在中間加個交換機試試 |
|
---|---|---|
|
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄
|
1工控機網卡;QJ71E71-100模塊可能有問題。或是線沒有插好。是不是動過了什么? |
|
---|---|---|
|
wimpire
wimpire
級別: 略有小成
|
5樓:如何處理好接地線?謝謝。 6樓:沒動過什么東東啊,用手捅著網線插頭一樣會掉線。模塊問題不大吧?筆記本通訊是好的呀 |
---|---|
|
manjialin
專業工業控制軟件開發!
級別: 略有小成
|
工控機網卡不行,不兼容,我用研祥的機器沒出現過問題,倒是研祥的機器COM口通信MODBUS的時候不兼容,非要轉接一個FTDI芯片的轉換頭才可以穩定通信 |
---|---|
|