級別: 略有小成
|
西門子S7-200 CPU222 PLC指示燈不亮,沒有24V輸出。找一張美國產S7-200電路圖做參考. 找到電源板,檢查電源管TOP246R, C腳無輸出。更換TOP246R。 檢查電容25V/47uF,容量不足,用普通35V/47uF電容代換。 更換以后電源正常,有24V輸出。 接上數據線,傳入輸出點檢測程序,發現輸出04點繼電器無動作,單獨加電給該繼電器能動作。檢查繼電器驅動IC ULN2003,該IC15腳接04點繼電器,查15腳無輸出,更換ULN2003一切正常。 [ 此帖被makou在2013-05-27 22:02重新編輯 ] |
---|---|
|
美芝sun
盡力做到更好
級別: 略有小成
|
火焰焊槍可以不 |
---|---|
|
makou
級別: 略有小成
|
ULN2003 是晶體管陣列驅動電路,很多數碼管顯示電路都用他。TOP246R;烙鐵和風槍都可以取下。 |
---|---|
|