dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客
|
目前公司的一個【溫度控制】項目要做,此項目的控制要求如下; 1;對8路溫度進行控制(測溫;K型熱電偶,控溫;SCR+模塊控制) 2;控制幾個風機+電機(多個變頻器控制--485通訊) 3;控制幾個開關量 4;2個模擬量輸入和2個輸出(2個風門驅動器) 5;數據的記錄,存儲,并要可以查詢1年的數據在上位機顯示 6;對“歷史記錄”要進行修改,要人為的輸入“發生報警的班次--早﹑夜班,輸入人姓名”以上需要“漢字”輸入 以上的1~4點控制使用【PLC+溫度模塊】可以實現,效果也滿意。現在主要是對以下幾個問題不好解決。 1;數據的記錄,存儲---使用觸摸屏+U盤也可以做到,但效果一般希望改進。 2;對“歷史記錄”要進行修改,要人為的輸入“發生報警的班次--早﹑夜班,輸入人姓名”以上需要“漢字輸入”, 這一點以前使用“臺達”觸摸屏做不到,前段時間在家園有問過,朋友推薦使用“天任”,這個要試一下。 3;昨天“威強”到我公司推薦產品,給我推薦了“AFL-10A””和“TANK-800-D525”這兩款產品是不同的 工控機,成本比較貴,他們說效果要好過“觸摸屏”,有沒有朋友使用過他們的產品,或者推薦“研系”工控機。 4;使用“組態王”做界面效果是不是比“觸摸屏”強很多,還有破解版的“組態王”可靠性怎么樣。 根據以上的描述各位朋友請發表一下意見,謝謝。 [ 此帖被dmh在2013-06-21 08:33重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
PLC的溫度模塊有點貴。如果溫度很多路,可考慮使用工控機或工控機式的觸摸屏+PLC控制邏輯量+溫控表 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客
|
1;是【溫控模塊】;臺達【DTE10T】+【DTE20T】,它們是控制溫度,通過485和上位機通訊,PLC是控制變頻器和開關量 2;【AFL-10A】就是工控機式的觸摸屏或者‘工業平板電腦’ [ 此帖被dmh在2013-06-20 19:33重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
cmsn
級別: 略有小成
|
用工控機,溫度控制用溫控表。用組態軟件就能很好的監控了。組態軟件的話我推薦用易控,雖然不及組態王有名。我個人覺得軟件很好用,還有用工控機可以直接打印機打印數據出來。我廠用的是研華的工控機,再加觸摸屏顯示器。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
用觸摸屏確實比較難實現中文的輸入,我一般的就是用上位監控軟件來做的,我看你的項目全部實現上位機控制的價格也比用觸摸屏加PLC的還要便宜,因為你的項目不涉及PLC的控制,只做通信就可以了,溫度控制就在溫控器上做,通過通信來改變參數就行了 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客
|
你的意思是控制也使用工控機控制?我更新了控制要求,要控制開關量和模擬量(風門驅動器)這樣怎么做希望指點,謝謝。 |
|
---|---|---|
|