請教各位:
  在客戶處發現一頭痛的現象: 關斷機器總電源時增量式編碼器會自動加1,相同的程序在公司機器上測試則沒有發現此類現象,更換新的編碼器、換屏蔽線也一樣,后又將編碼器直接裝在電箱里面,電箱里全是DC24V低壓,關閉電源時監控故障依就。此現象有時有,有時又沒有。真的很迷惑!望各位指教!
一笑而過
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-30 14:29
首先你能確定你斷電編碼器軸沒有動嗎?或者相連接之相關沒有機械相對微量運動?
如果與電源有關,那你編碼器電源用PLC輸出的24V,試試呢?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(yangliu) 感謝分享!
    yangliu
    一笑而過
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 465 個
    工控威望: 569 點
    下載積分: 35435 分
    在線時間: 1958(小時)
    注冊時間: 2006-11-12
    最后登錄: 2024-12-29
    查看yangliu的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-07-30 22:24
    引用
    引用第1樓niningtt于2013-07-30 14:29發表的  :
    首先你能確定你斷電編碼器軸沒有動嗎?或者相連接之相關沒有機械相對微量運動?
    如果與電源有關,那你編碼器電源用PLC輸出的24V,試試呢?

    機器沒有運行,編碼器軸應該沒有動,PLC沒有自帶的DC24V電源。是不是干擾造成的?
    一笑而過
    wujianzzx
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 125 個
    工控威望: 600 點
    下載積分: 5842 分
    在線時間: 66(小時)
    注冊時間: 2013-02-25
    最后登錄: 2020-12-10
    查看wujianzzx的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-07-30 22:27
    正常呀,關電源時是脈沖的下降沿,
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(yangliu) 真誠感謝!
    yangliu
    一笑而過
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 465 個
    工控威望: 569 點
    下載積分: 35435 分
    在線時間: 1958(小時)
    注冊時間: 2006-11-12
    最后登錄: 2024-12-29
    查看yangliu的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-07-30 22:38
    引用
    引用第3樓wujianzzx于2013-07-30 22:27發表的  :
    正常呀,關電源時是脈沖的下降沿,

    但是機器沒有運行,如果每次斷電源時編碼器增加1,次數多了編碼器數會累加,到時會造成動作混亂!
    一笑而過
    jyw2896
    共同學習,共同進步
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 347 個
    工控威望: 412 點
    下載積分: 2683 分
    在線時間: 168(小時)
    注冊時間: 2009-01-02
    最后登錄: 2024-08-17
    查看jyw2896的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-07-31 06:15
    關閉電源前斷開高速計數程序
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(yangliu) 熱心助人!
  • 天無盡頭,學無止境!
    yangliu
    一笑而過
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 465 個
    工控威望: 569 點
    下載積分: 35435 分
    在線時間: 1958(小時)
    注冊時間: 2006-11-12
    最后登錄: 2024-12-29
    查看yangliu的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-07-31 07:21
    引用
    引用第5樓jyw2896于2013-07-31 06:15發表的  :
    關閉電源前斷開高速計數程序

    斷開電源是隨時的,操作工操作完機器后就有可能隨時關斷總空氣開關。
    一笑而過
    supermax
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 590 個
    工控威望: 2540 點
    下載積分: 3642 分
    在線時間: 375(小時)
    注冊時間: 2011-03-20
    最后登錄: 2021-03-26
    查看supermax的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-07-31 08:07
    既然有關電源下降沿加一,就可以有上電上升沿減一。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(yangliu) 熱心助人!
    huniutadi
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 217 個
    工控威望: 3096 點
    下載積分: 21935 分
    在線時間: 87(小時)
    注冊時間: 2010-02-13
    最后登錄: 2020-02-15
    查看huniutadi的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2013-07-31 08:08
    加濾波器
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(yangliu) 熱心助人!
    yangliu
    一笑而過
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 465 個
    工控威望: 569 點
    下載積分: 35435 分
    在線時間: 1958(小時)
    注冊時間: 2006-11-12
    最后登錄: 2024-12-29
    查看yangliu的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-07-31 21:20
    引用
    引用第7樓supermax于2013-07-31 08:07發表的  :
    既然有關電源下降沿加一,就可以有上電上升沿減一。

    并非每次斷電都增加為1,有時又不加,沒規律。所以不能上電上升沿減1.
    一笑而過
    yangliu
    一笑而過
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 465 個
    工控威望: 569 點
    下載積分: 35435 分
    在線時間: 1958(小時)
    注冊時間: 2006-11-12
    最后登錄: 2024-12-29
    查看yangliu的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2013-07-31 22:18
    引用
    引用第8樓huniutadi于2013-07-31 08:08發表的  :
    加濾波器

    我也想加一個電源濾波器,將它放在開關電源的前端,不知效果如何?
    一笑而過
    戇獅
    廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 367 個
    工控威望: 486 點
    下載積分: 1462 分
    在線時間: 593(小時)
    注冊時間: 2010-08-06
    最后登錄: 2024-12-15
    查看戇獅的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2013-07-31 22:31
    可以的話換一個編碼器看看,或將編碼器放近點試試看,或放在其他PLC上看看
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yangliu) 熱心助人!
  • 廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
    • «