wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
|
圖片:
圖片:
本人曾經發表過:同樣程序,響應時間不一樣(http://m.yaoyaoke.com.cn/read-gktid-1433110.html)FX2每次上電都會吸哈M2,大家熱烈回帖發表看法,我特地從箱底里抄出一只十年前拆機學習的FX1S,同樣也是繼電器輸出的,測試結果,F(xiàn)X1S是不吸合M2,而FN2N是每次PLC通電吸哈M2,(需要說明的是這個程序,是我之前一臺設備的一段程序,當時調試沒發現這問題,這是另一臺PLC調試出現這問題。)如圖,F(xiàn)X1S通電時不吸哈M2,而FX2N則每次通電吸哈M2,請大家不要說程序有問題! [ 此帖被wangfuwang在2013-07-31 11:52重新編輯 ] |
---|---|
|
wbdx998448
專業維修變頻器,工控電路板,PLC編程,機電生產設備維修與改
級別: 探索解密
|
這個真的要試一下 |
|
---|---|---|
|
雪峰
級別: 網絡英雄
|
程序有問題。當X0不通時M0也未接通,2步中的M0是會接通(M0用的是常閉觸點),則M2肯定會吸合接通。如果2步中的M0換成常開觸點,則M2在X0未接通時肯定不會吸合接通。這是通過仿真得出的結論。 |
---|---|
|
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
|
擺明就是程序有問題。寫出來的程序要經得起捶打。至少我寫這功能就不會這樣寫。 [ 此帖被戇獅在2013-07-31 22:37重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
|
看來樓主是想說明PLC有問題,才會用同一個程序,兩臺PLC進行同樣程序測試。你就自己認為一個是正品一個是仿品吧。 |
|
---|---|---|
|
changyu0330
級別: 論壇先鋒
|
應該是在要加程序的源頭加上PLC RUN時的開關M8000, 原因是PLC一送電時,因處理器速度會不一樣, 按程序上程序沒問題。 加上M8000 RUN monitor NO contact試看看!~我也好想知道答案!! |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
那你下載程序后重新斷電啟動PLC試試。 今天在給同事講PLC基本知識時,我在演示時也遇到了一個簡單的置位、復位電路。FX2N就是不執行置位,反復看程序沒有問題,重新啟動PLC程序就執行了,哎,讓我冒冷汗了,還好是熱天。 |
---|---|
|
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
|
回復六樓不要大信了,程序一點問題也沒,請問你做這行多長時間,我是一個下崗農民,可從事電工到現在有三十多年,從事自動化也有十幾年。 |
---|---|
|