有一個系統,用S7-200和 EM235, PID控制一個電動機,電機減速后控制閥門開度,電機由兩只交流接觸器互鎖控制正反轉,閥門通過一套機構控制負載轉速,閥門因結構不能用電動閥或比例閥,只能機械傳動,負載轉速會有一個模擬量來檢測到。

現在問題是:負載是個變化很大的工況,負載的轉速變化時要求閥門開度可控,使負載轉速穩定。用PID得出了PID輸出的模擬量,請問這個如何控制交流接觸器使電機正反轉控制閥門開度?

看了官司網上“three_step"三步控制,沒有搞明白。


不是職業
chengjianbo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1292(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2024-12-26
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-19 23:25
給閥門上裝一個電位器,閥門開啟的角度對應電位器輸出電壓高低,用A/D模塊轉換數字量,PID輸出的數字量和比較,控制電機正反轉
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lriong) 真誠感謝!
    hblovetian
    新手,望各位大哥大姐指點。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 242 個
    工控威望: 492 點
    下載積分: 6069 分
    在線時間: 142(小時)
    注冊時間: 2010-11-04
    最后登錄: 2024-12-18
    查看hblovetian的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-09-21 22:39
    PID向導一步一步設置下去就可以了,就是要確定PID參數很麻煩?梢詤⒖脊倬W的這集教程。
    希望各位多多指點。謝謝!
    s123456
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 9 個
    工控威望: 137 點
    下載積分: 585 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2013-09-24
    最后登錄: 2013-09-24
    查看s123456的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-09-24 16:20
    給閥門上裝一個角位移傳感器  這樣就可以清楚的知道閥門的開啟度  
    剩下的就簡單了
    lriong
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 56 個
    工控威望: 219 點
    下載積分: 1110 分
    在線時間: 207(小時)
    注冊時間: 2009-11-01
    最后登錄: 2024-12-29
    查看lriong的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-09-24 22:14
    我是用轉速傳感器的輸出進行a/d轉換,進行pid運算,想用pid的輸出控制接觸器,如果不裝閥門開度傳感器,如何知道該正轉還是反轉?另外pid輸出又如何轉換為正反轉的時間?謝謝
    不是職業
    楊勇
    @aaaa
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 138 個
    工控威望: 263 點
    下載積分: 1914 分
    在線時間: 316(小時)
    注冊時間: 2010-09-29
    最后登錄: 2024-12-26
    查看楊勇的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-11-30 20:12
    用模擬量的大小,通過比較做一個PWM轉換來控制開角的大小和正反轉。