現在有二臺臺達E型的變頻器,第二臺為主機,第一臺用第二臺的輸出信號作為第一頻率輸入(AV1+ACM);用三菱D/A模塊的輸出±5V作為第一臺變頻器的第二頻率輸入(AC1+ACM)(AC1的撥碼已經撥到電壓位置),用MI6+DCM作為第二頻率有效,【現在的情況是:我設置AV1為第一頻率,AC1為第二頻率,第一頻率和第二頻率相加,這時候跳出AC1斷線故障;】然后呢,我把AC1設置成第一頻率,AV1設置成第二頻率,第一和第二頻率相加,可以運行,但是我把D/A模塊的輸出±5V調整,變頻器的輸出沒改變,請問這是啥問題,謝謝大家了 |
---|---|
|
xuyifu
級別: 略有小成
|
你的變頻器有沒有主頻加輔頻的功能,要把變頻器的頻率來源設置為1 ,2,頻率相加吧,我這里有VFD-M的沒有這個功能,有的只是能在兩種頻率下切換而已。 |
---|---|
|
天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園常客
|
三菱變頻器F系列有這個功能 |
|
---|---|---|
|