悠靜致遠
級別: 探索解密
|
圖中是 1號工頻泵的切換梯形圖,還有2、3 工頻泵跟上圖條件相類似。解釋一下梯形圖。 D182為變頻泵泵號,D184為工頻泵泵號。 當D182=3且D184>1是1號工頻泵工作,其中的D184>1是不是指當不是1號泵工作的時候?為什么在1、2、3號工頻泵那個地方都是D184>1? 拜托了,謝謝 [ 此帖被悠靜致遠在2013-10-22 23:23重新編輯 ] |
---|---|
|
ufo6363
級別: 家園常客
|
這個有什么好解釋的?無非就是判斷啊 樓主留言:當D182=3且D184>1是1號工頻泵工作,其中的D184>1是不是指當不是1號泵工作的時候?為什么在1、2、3號工頻泵那個地方都是D184>1? |
---|---|
|