sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-11 10:36
大家好  
有個問題問一下   MR-J2S-20A的驅動器可以驅動 10A的電機嗎    

這樣子匹配可以長期使用嗎
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 593 個
工控威望: 643 點
下載積分: 2278 分
在線時間: 1821(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-12-29
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-11 10:56
圖片:
抱歉,時間久了忘了,當時沒有看資料。現在吧正確的答案寫出來,見圖。
[ 此帖被xjynzlp在2014-01-12 11:15重新編輯 ]
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-11 11:21
這樣對電機有沒有傷害的呢
3樓  發表于: 2014-01-11 12:30
圖片:
只使用過三菱MR-J2S,沒有選過型,不是不懂,只是疏忽。誰沒有搞錯的時候。但是還是想提問者表示歉意。
[ 此帖被xjynzlp在2014-01-12 11:20重新編輯 ]
4樓  發表于: 2014-01-11 13:37
好的  謝謝
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 574(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-30
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-01-12 08:07
第一次聽只有的解釋!不懂不要瞎說,誤人子弟。
20是指驅動器的功率是200W,
A是指驅動器的信號輸入模式為脈沖發生,B是指SSCNET通訊發生,C是指內置定位。
20A不是指輸出電流為20安培。
J2S-20A驅動器只能匹配KFS23,MFS23,UFS23這3個型號的電機,匹配別的功率電機,會報警1A,內容是匹配錯誤。
jokelionqi
知音少,弦斷有誰聽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 257 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2012-08-29
最后登錄: 2024-12-26
查看jokelionqi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-01-12 10:04
樓上正解
www.mitsubishi-qd.com
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-01-12 10:19
但是它的編碼器是一樣的啊

線圈的阻值也差不多
8樓  發表于: 2014-01-12 11:25
沒關系的   能給我們解釋都得謝謝了


現在我有點糊涂了  

到底可不可以用呢
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
cailiang123
CAILIANG
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 407 個
工控威望: 1543 點
下載積分: 18384 分
在線時間: 663(小時)
注冊時間: 2010-01-18
最后登錄: 2024-08-18
查看cailiang123的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-01-12 11:39
兄弟,肯定不可以
luohainan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 201 點
下載積分: 626 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-07-23
最后登錄: 2024-12-23
查看luohainan的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-01-12 20:00
編碼器形狀一樣并不代表里面的內容一樣,我用KFS43的馬達接60A就是不行