請問前輩們

馬達細分 20bit  
額定3000RPM

三菱FX3U 最高發脈波 100K/sec

假設我設定松下a5 一圈的脈波數為5000pls

plc 程式裡寫發脈波速度已設定 100k最高

但是速度還是太慢

這樣是不是只能犧牲精度?
調整a5內走一圈需要的脈波數5000降低

或者買能發出較高脈波的plc模塊??

謝謝
188872719
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 723 點
下載積分: 545 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-10
最后登錄: 2021-08-17
查看188872719的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-22 12:05
我之前試也出現了這種問題,3UR 輸出頻率是10W,你要是想馬達到達3000RPM,你得把每轉改成2000
h30631
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 230 點
下載積分: 812 分
在線時間: 339(小時)
注冊時間: 2012-09-05
最后登錄: 2018-04-17
查看h30631的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-22 13:03
所以就是要把伺服馬達轉一圈需要的脈波數降低
馬達才會轉的比較快,會犧牲精度是吧
188872719
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 723 點
下載積分: 545 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-10
最后登錄: 2021-08-17
查看188872719的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-22 15:32
理論上是的,但是每轉2000個,對一般場合還是可以的。