sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-09 23:26
求大神臺達VFD-B變穎器485通信,能控制變頻正反轉改變并顯示輸出頻率PLC例子程序!
[ 此帖被supermax在2014-03-10 07:03重新編輯 ]
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-09
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-10 08:46
直接讀寫對應的2000H和2001H就可以了.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(supermax) 真誠感謝!
    supermax
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 590 個
    工控威望: 2540 點
    下載積分: 3642 分
    在線時間: 375(小時)
    注冊時間: 2011-03-20
    最后登錄: 2021-03-26
    查看supermax的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-03-10 09:59
    說是簡單,要將H2000運行和H2001頻率寫入轉為ACSI碼才行
    supermax
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 590 個
    工控威望: 2540 點
    下載積分: 3642 分
    在線時間: 375(小時)
    注冊時間: 2011-03-20
    最后登錄: 2021-03-26
    查看supermax的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-03-10 15:46
    圖片:
    圖片:
    FX2N 和臺達程序已經實物試驗完成,歐母龍版今晚搞定。
    supermax
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 590 個
    工控威望: 2540 點
    下載積分: 3642 分
    在線時間: 375(小時)
    注冊時間: 2011-03-20
    最后登錄: 2021-03-26
    查看supermax的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-03-10 15:48
    謝謝靜芳的指導!