驕陽
級別: 略有小成
|
fx2n-4ad 模擬輸入信號為4—20mA,但是正極是公共端,負極是信號端,怎么接線? |
---|---|
|
驕陽
級別: 略有小成
|
今天調試一個設備,有個探頭信號為4-20mA信號,沒仔細看把信號接到v+和I+的短接端,VI-和24v電源負極接好,通電測試無數值。詢問廠家后,得知此信號24V+極為公共端,信號端為負極,然后將v+和I+直接接24v+,將信號線接VI-,通電測試一直顯示2381無變化,然后斷電,用萬用表量了一下4AD模塊VI-和24v-直接電阻為零,至此感覺無法使用此探頭信號,想問一下大家這種信號怎么接?先謝謝大家。 |
---|---|
|
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄
|
VI-接24V-,V+與I+短接到傳感器的-,傳感器的+接24V+ |
---|---|
|
驕陽
級別: 略有小成
|
2樓說的和我第一次試機接法應該是一樣的,信號負接到v+和I+的短接端,VI-和24v電源負極接好,信號正傳感器本身就和24V+公用。通電測試無數值 |
---|---|
|