樓主  發表于: 2014-06-29 08:43
            早上去量電流才130A,到了下午去量電流卻達到210A,當中也沒增加其他負載,電流怎么陡增國七八十安??蛋痛啊,各位仁兄。請給一一個合理在解釋。
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1890 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131756 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-29 09:28
你看起來沒有負載改變,實際呢?你確定得了嗎?比如說,你的其他機器都沒有開,但是打開了許多空調。那個空調是根據制冷需要變化啟動停止壓縮機的,你前面一分鐘測量,可能壓縮機停止狀態,電流非常小,等一分鐘測量,壓縮機正在運轉,一臺空調就要增加2到10倍先前的電流,如果有10臺呢?20臺呢?再比如你有注塑機,注塑機的·工況是開合模動作及電加熱時,電流顯著不同的。。。。。你需要多多反復在相同與不同時間段測量記錄,對照該時間段確定的負載,才有分析的意義
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-29 11:36
現在高溫天氣;整個用電量大;進變壓器的電壓假如11000v變成了9700v。那么電流也要變化;線發熱以后也要變化;但是偏差應該不會這么大;
真誠到永遠
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2830 個
工控威望: 4458 點
下載積分: 215264 分
在線時間: 3186(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-28
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-29 13:18
唉!!既然如此不放心建議你裝個電流表!監視一下不就可以了!再說也不在意這幾個大洋!!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-06-29 13:31
空調白夜班同樣的開,其它負載夜班無明顯變化,可白天溫度升高后電流也升了幾十安,剛才去量已到210了,去年也是這樣。難道我這多芯70方電纜可過210以上??我問了五金供應商,他說可過350呀,但我也查了相關電纜廠家的線徑可載安全電流,只能過213A。改線工程量大,每天這樣擔心不是辦法呀。
dzhhwx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 358 點
下載積分: 910 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-03
最后登錄: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-06-29 14:04
感性負載電流波動是很正常的 。。
gaoyadian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2757 分
在線時間: 672(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2024-11-09
查看gaoyadian的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-06-30 09:29
功率因素有沒變化?
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 720 點
下載積分: 5284 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-12-08
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-06-30 13:39
換線怕工程量在,不如也學學南方電網,限時片區輪換停電
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
chen020406
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 134 點
下載積分: 649 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-02-20
最后登錄: 2014-10-23
查看chen020406的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-06-30 14:35
我建議你認真測量電流的變化,認真的分析你的負載特性,看看變化規律,把你的電流表進行校驗。用兩款電流表測量。
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-06-30 15:19
仔細對比下,慢慢排查吧
給我一根杠桿,一個支點