cheng007297
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 480 點
下載積分: 26599 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2024-11-02
查看cheng007297的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2014-07-26 08:15
引用
引用第6樓xjynzlp于2014-07-23 18:01發表的  :
  不管在有程序或沒程序的情況下,短接COM和X*,輸入顯示都會亮,除非顯示發光管損壞了,如果發光管是好的,不亮那輸入點一定壞了,判斷的方法也很簡單,你可以用編程軟件監控或者拆開PLC用萬用表檢查,我給你上傳一個原理圖你可以看看。記著我是新疆的工控工程師,下面有我的聯系方式。

為什么都用這么麻煩的方法?直接把旁邊亮的跟X12交換接上,是龍是蛇一看就知道了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 好貼好貼!
    smgbwgltd
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 225 個
    工控威望: 364 點
    下載積分: 6335 分
    在線時間: 394(小時)
    注冊時間: 2008-07-04
    最后登錄: 2022-10-28
    查看smgbwgltd的 主題 / 回貼
    25樓  發表于: 2014-07-26 13:29
    直接短接都不亮,可能是X12點壞了。100%確定
    tjzhmjj
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 239 個
    工控威望: 968 點
    下載積分: 3543 分
    在線時間: 183(小時)
    注冊時間: 2010-01-09
    最后登錄: 2024-02-09
    查看tjzhmjj的 主題 / 回貼
    26樓  發表于: 2014-07-27 18:52
    3.3k貼片電阻開路
    云淡風輕2014
    回收各品牌PLC  變頻器 伺服 觸摸屏
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 25 個
    工控威望: 153 點
    下載積分: 705 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2014-07-24
    最后登錄: 2015-04-16
    查看云淡風輕2014的 主題 / 回貼
    27樓  發表于: 2014-07-27 19:04
    壞點了 ,更換點就行了!
    huierlang
    [fly]木秀於林,風必催之[fly]
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 98 個
    工控威望: 211 點
    下載積分: 1649 分
    在線時間: 195(小時)
    注冊時間: 2011-04-16
    最后登錄: 2019-09-28
    查看huierlang的 主題 / 回貼
    28樓  發表于: 2014-07-27 21:46
    磁感應擊穿!!!
    路在何方
    路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1109 個
    工控威望: 4895 點
    下載積分: 1038 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2010-10-10
    最后登錄: 2024-11-18
    查看路在何方的 主題 / 回貼
    29樓  發表于: 2014-07-27 23:13
    打開監視,開X12的狀態。光電亮不一定是好的,X12監視不動作點壞。有這么糾結嗎?
    臺達520
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 13 個
    工控威望: 101 點
    下載積分: 10413 分
    在線時間: 25(小時)
    注冊時間: 2014-06-28
    最后登錄: 2018-01-24
    查看臺達520的 主題 / 回貼
    30樓  發表于: 2014-07-28 13:27
    輸入點壞了。
    工控子墨
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 153 個
    工控威望: 253 點
    下載積分: 14675 分
    在線時間: 111(小時)
    注冊時間: 2013-12-19
    最后登錄: 2024-11-05
    查看工控子墨的 主題 / 回貼
    31樓  發表于: 2014-07-28 14:23
    同意X12點損壞
    xiaogan
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 12 個
    工控威望: 102 點
    下載積分: 2601 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2014-06-28
    最后登錄: 2014-11-06
    查看xiaogan的 主題 / 回貼
    32樓  發表于: 2014-07-29 09:30
      正常,燈是輸出點Q,I 當然沒燈的,光電輸入光隔也是可換的,三菱是源輸入NPN三極管,地址變量范圍不是程序使用的范圍,重新組態。
    • «