qrklove
級別: 家園常客
|
臺達DVP60ES PLC運行中無輸出 斷電重啟后正常,已經出現多次,外部線路沒發現問題,現在更換了一個,懂這個的幫俺分析一下,PLC有類似于變頻器的故障保護停機?有故障代碼? |
---|---|
|
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園常客
|
電源燈、運行燈亮、出錯燈不亮,排除外部基本可以確定是程序問題;如果出錯燈亮,則可連接電腦了解出錯代碼。 |
|
---|---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
|
err 燈有沒亮 run 燈亮嗎 不輸出 看看是plc 本身問題 還是 外部輸入輸出點問題 |
---|---|
|
會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
|
應該是程序出了問題,找寫這個程序的工程師 |
|
---|---|---|
|
luyushen
呵呵噠
級別: 探索解密
|
不輸出,估計是com口問題,但是也有極大的可能是run,stop的那個撥碼開關松動了。。。接觸不良 |
|
---|---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
|
這個不穩定!性能就是這樣 |
|
---|---|---|
|
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
|
是不是plc二十四伏短路了 |
|
---|---|---|
|
秋雨231
級別: 略有小成
|
是PLC問題,我以前用臺達ES系列的時候也遇到過,跟樓主一模一樣現象的故障,后來換了個PLC就好了。 |
---|---|
|