夢微居士
級別: 探索解密
|
M8000 ------- MOV K 5000 D8348 MOV K5000 D8349 X0 ------ DDRVI K20000 K5000 Y000 Y003 X1 ------- DDRVI K-20000 K5000 Y000 Y003 加減速沒起到作用,是否是哪里寫的不對,請指教下,謝謝 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
不同PLC的地址不一樣。 FX3G、FX3U如下: 注意,在FX3G、FX3U中不同Y的地址不一樣。 FX1S 1N加減速都是D8148。 還有,你要用MOVP的方式,或者M8002當條件。否則就是每個掃描周期都寫D8348 D8349一次,這樣一直寫,會出問題的。 所以,檢查PLC型號,檢查對應的Y,再把M8000改M8002。或者發脈沖的數量多一些,頻率高一些。然后再試。 如果還是不行,就可能是PLC質量問題了。 |
|
---|---|---|
|
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
|
發完脈沖只需4s,而你的加減速時間是5s,一直在加速,就沒減速的過程 |
|
---|---|---|