級別: 工控俠客
|
求教各位:三菱的觸摸屏GS2107-WTBD,PLC-FX3U-80MT,SD卡是市場上購買的16G金士頓SDHC卡;使用觸摸屏的日志功能將生產數據保存到SD卡,使用中以下問題請各位幫忙解答。 日志方式:文件保存模式;保存文件數:1000;每個文件中日志件數:10;文件保存時追加輸出文件CSV格式; 現在的問題是:1、日志件數未到達時“日志觸發軟元件”觸發時“日志處理中通知軟元件”會ON一下即OFF,但在日志件數到達后“日志處理中通知軟元件”會一直ON,不會OFF,且“寫入錯誤通知軟元件”也不會ON; 2、查看SD卡內保存的文件,后綴名.G2L的文件名也異常,顯示“SE021_20240831_095745_0001”,而創建日期時間顯示正常“2014/09/01 10:05”;且輸出的.CSV格式文件大小為0K,讀入到電腦后打開也沒有任何內容; 3、用軟件將.G2L的文件轉換為.CSV格式文件后打開有保存的日志內容,但日志設置使用40個軟元件,保存到SD卡的文件打開后只胡前面30個軟元件有數據,后面10個沒有任何內容(數據顯示區為空白),表頭顯示(40個字的軟元件格式、顯示格式等)均正常; |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
這個功能我也用過,解發時,GSV文件不正常。周期時好象正常。 這個問題具體問一下三菱客服吧,他們可能有辦法4008213030 |
|
---|---|---|
|
lixianji_007
級別: 工控俠客
|
問了三菱的客服,也說不清楚,只說沒出現過這種問題,后來說讓下載最新版的觸摸屏軟件再試試看,目前還未解決,期待各位再幫忙,謝謝。 |
|
---|---|---|
|
lixianji_007
級別: 工控俠客
|
日志保存是用軟元件的上升沿觸發保存的,一個工件檢測完畢觸發一次,大概30秒完成一次,即30秒觸發一次,這樣的觸發周期不短吧? 關鍵是有些數據能保存,有些又沒有保存,另外輸出CSV格式的文件無任何內容,很奇怪的問題,現在設備已經出貨,過幾天到現場再解決。 謝謝各位的解答,目前問題仍未找出,期待各位繼續幫助,謝謝! |
|
---|---|---|
|