sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-27
查看cwxok的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-04 16:40


  
型號:DVP48EH00T3
故障: DDRVI指令 控制Y6 Y7 時(Y6脈沖,Y7方向),頻率不能指定3K附近,其它頻段可以!上圖!
頻率為3K時,不正常Y6不輸出,Y7有輸出(Y6脈沖,Y7方向,第1張圖就是程式和PLC Y點 不正常時)  頻率為4K時Y6,Y7輸出正常(第2張圖,正常工作的程式和Y點燈)
圖中指令只有一條,DDRVI K999999  D0 Y6 Y7   (分別給D0寫K3000,和K4000來測試)下一條就是END(PLC初始化過),現在客戶要交機,人為屏蔽頻率2900-3100的頻率,強置不讓客戶輸入此頻段,可正常工作,但心里總是不爽!
[ 此帖被cwxok在2014-09-05 16:22重新編輯 ]
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-27
查看cwxok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-04 16:55
B2伺服,參數設為P1-00 :0122 P1-44  32  P1-45 1    接線圖!


手冊上45腳沒找到,實際只有44腳,PLC COM 跟伺服電源COM-  14腳 接在一起
故障現象:頻率為80-90K時 速度為962轉無明顯變化, 頻率給100K時,降到610轉,給150K 直接不轉了!
討論下!
目前客戶要交機,人為屏蔽最高頻率上限為80K(900轉/分) 不允許客戶設過高頻率,還好客戶速度要求不高!  難道要我一直一直一直這樣屏蔽的使用臺達產品
此伺服是配上面PLC的,當然有一種可能,PLC發的頻率有問題也有可能造成,走的位置卻一直是準的! 沒條件更換PLC,所以此伺服故障有保留!
[ 此帖被cwxok在2014-09-05 16:13重新編輯 ]
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2830 個
工控威望: 4458 點
下載積分: 215264 分
在線時間: 3186(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-28
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-04 18:20
這問題感覺是不值得討論!!如果我沒說錯是你自己沒看使用手冊的問題!高速脈沖輸出點是用Y6和Y7這兩個點嗎??建議你去好好看看臺達的PLC指令使用手冊!仔細看一下其高速脈沖輸出指令需要使用的是那些指定的輸出點!!雖然我沒用過臺達的PLC,憑直覺不可以用Y6和Y7這兩個點來做高速脈沖輸出!!!!祝你好運!!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
a271156864
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-09-04 18:38
我怎么覺得樓主 說話   有點`!!!!過  
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 866 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 15578 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-12-28
查看shuai3982的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-09-04 18:51
Y6,Y7 ?樓主搞錯了吧,EH的沒有用過,但ES2的也差不多吧?
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案  
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!!
聯系 13929989382 賀涵琛
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄

精華主題: 9 篇
發帖數量: 3258 個
工控威望: 7924 點
下載積分: 2406 分
在線時間: 12662(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2024-12-29
查看renzhe的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-09-04 19:51
Y6 Y7 輸出沒錯,臺達這個型號可以控制4軸 Y0Y1 ,    Y2Y3 ,         Y4 Y5 ,      Y6 Y7,樓主用其他的組試下,是否也是這種情況。再調整下加減速觀察下。另外電子尺重新改變一下,如果還是這樣,也可能是硬件問題。
深圳威綸解禁,步科解密,繁易解密 ,西門子200smart 解密, 歐姆龍擴展密碼解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解鎖,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC項目承接電話:136-7025-9756
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-12-27
查看jxh668的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-09-05 09:17
不支持高速
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
1370108185
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 156 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-04-03
最后登錄: 2024-08-09
查看1370108185的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-09-05 10:01
Y5,Y7是10k脈沖
附件: DVP-EH3安裝說明 3.pdf (317 K) 下載次數:22
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-27
查看cwxok的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-09-05 10:03
臺達EH003T 可支持4軸,y6 y7 手冊上可達200K頻率,其它Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 三軸無此問題,百思不得其解! 各位查清手冊過來討論 EH00T3 40點以上都支持4軸! 現在先不管伺服,3K左右頻段Y6燈都不亮!PLC出現定位死機狀態,重啟才能恢復第4軸其它頻段頻率輸出!
[ 此帖被cwxok在2014-09-05 10:08重新編輯 ]
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
mythic
mythic
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 485 點
下載積分: 29480 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-05-14
最后登錄: 2024-02-07
查看mythic的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-09-05 11:40
引用
引用第1樓cwxok于2014-09-04 16:55發表的  :
B2伺服,參數設為P1-00 :0122 P1-44  32  P1-45 1    接線圖!
[attachment=125549]
手冊上45腳沒找到,實際只有44腳,PLC COM 跟伺服電源COM接在一起
故障現象:頻率為80-90K時 速度為962轉無明顯變化, 頻率給100K時,降到610轉,給150K 直接不轉了!
討論下!

B2的公共端是14號腳,你用的估計是AB系列的說明書……
ajd186
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 560 個
工控威望: 851 點
下載積分: 35453 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2024-12-19
查看ajd186的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-09-05 13:37
我相信硬件是沒有問題的。樓主詳細檢查下程序和參數吧!
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-27
查看cwxok的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-09-05 15:30
回復樓上B2伺服是COM-確實是14腳,因為沒有找到45腳,所以14腳跟PLC COM短接的!伺服手冊確是B2系列,而不是AB系列
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go