ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
有可能畫面分配,或者畫面切換開關分配,或者初始畫面沒分配好。 特別是F940轉的程序有可能出現這種,F940的初始畫面是0號。但GT1055的是1號。 樓主留言:具體 怎么 操作 |
|
---|---|---|
|
huwenjie
級別: 正式會員
|
具體 怎么 操作 他 編 程序用的 類型是 GT11 分辨率320×240 我只是 把GT11 轉換成GT10 分辨率還是320×240 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
要看具體程序了。 打開軟件,在最左邊,有“工程,系統,畫面” 首先看一下畫面里的基本畫面和窗口畫面的序號對不,應該都是從1開始 然后再點系統,環境設置,看一下“畫面切換” 里面有定義基本畫面和窗口畫面對應的軟元件。 如果是D開頭的軟元件,那是要讀PLC的地址,根據PLC里D的值來顯示相應的畫面。這種情況一定要連接上PLC,才能正確顯示畫面。 如果是GD開頭的值,就是觸摸屏自己決定。應該可以正常顯示。 |
|
---|---|---|
|