sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

coi
從電工到工程師.......................
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 330 點
下載積分: 1200 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-03-15
最后登錄: 2022-08-26
查看coi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-30 08:59
我現在要控制6臺步進電機

用FX3UC 16MT D(SS)P4  +  FX3U-2HSY -ADP     編程怎么編

     指定輸出脈沖數  指定輸出脈沖頻率  指定輸出脈沖的輸出編號  指定旋轉方向的輸出對象編號

DRVI      D10        D20        Y0       Y4
DRVI      D11        D21        Y1       Y5
DRVI      D12        D22        Y2       Y6
DRVI      D13        D23        Y3       Y7

FX3U-2HSY -ADP這一塊怎么編?模塊要設置嗎?還是插上去即可?

插上FX3U-2HSY -ADP還能插RS485模塊嗎
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-27
查看cwxok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-30 11:46
FX3U-2HSY-ADP 只能用在FX3U上,最多帶2個,FX3UC不支持!   FX3UC可以帶FX2N-1PG(2N-1PG已停產,現在市面全新的基本上全是仿的,現在為FX3U-1PG) 另加FX2NC-CNV-IF或者FX3UC-1PS-5V 轉換板
[ 此帖被cwxok在2014-11-30 11:52重新編輯 ]
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
libo
一滴汗水,一份收獲
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 897 點
下載積分: 11208 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2007-04-23
最后登錄: 2024-07-30
查看libo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-30 11:50
用IPG啊
yongheng0852
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 137 點
下載積分: 545 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-08-05
最后登錄: 2019-11-13
查看yongheng0852的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-11-30 11:50
可以可以這樣,3U的PLC可以驅動3個軸,在加一個3U的plc來驅動另外3個軸,中間用485通信。。N:N...這樣感覺應該好編程點,新手想法!
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-27
查看cwxok的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-11-30 12:07
兩臺PLC用通訊控制注意事項:注意要控制的D和M的數量有限制!相互控制時不要用上升沿下降沿這些,最好有有閉環的響應控制,不然就卡死了!通訊不一定很穩定!這是最要命的!   最好用X  Y點來控制流程,用M點三天五天死一次機,你會很郁悶@
5樓  發表于: 2014-11-30 12:25
謝謝三位。看來還是用兩臺3U省成本些。問題是我現在還有16臺變頻器要用RS485通信控制。 兩臺3U     N:N  的話,會影響變頻嗎?
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-27
查看cwxok的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-11-30 12:43
FX3U 支持雙通道通訊,不影響!但是變頻器通訊協議只能控制8臺, 16臺要無協議通訊,哪就是輪詢,一臺一臺的控制了! 要不用FX3U-485ADP-MB 走MODBUS可控制32臺
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!