a271156864
級別: 家園常客
|
我現在 有一 工程 需要用 到輸入170個 點 輸出60左右 想用 三菱的 就 是 普通的 開關量 應該怎么 配 沒用過 這么多點的 |
---|---|
|
xie20110506
級別: 略有小成
|
FX3U-128MR(64點輸入,64點輸出)一個+FX2N-16EX(16點輸入)7個 點數這么多要是流水線的話建議用CC-LINK模塊,可以省好多線 |
---|---|
|
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
|
可以考慮用32位輸入模塊,外加通訊連接PLC,不過通訊編程比較麻煩,成本可能會低一些 |
---|---|
|
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
|
用三菱Q系列吧,Q61P/Q02H/QX42/QX42/QX42/QY42P,完成。還有少數備用點,方便以后增加功能。 |
---|---|
|