樓主  發表于: 2015-03-23 10:08
我現場一臺設備,PLC輸入點接受24V信號,有按鈕,光電傳感器,氣缸磁性開關; 按鈕和光電開關導通以后量輸出端電壓時24V, 磁性開關進PLC輸入端的電壓是20.5V;不能
理解氣缸的磁性開關為什么電壓降這么大?  還是哪里出了問題?
endy2015
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 837 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2015-03-11
最后登錄: 2018-04-26
查看endy2015的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-23 10:18
一個開關電源的容量小了,二個你可以更換成3線制的磁性開關,可以解決此問題
tjzhmjj
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 968 點
下載積分: 3543 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-02-09
查看tjzhmjj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-23 10:31
同意樓上
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-03-23 10:47
嗯,是的。二線制磁性開關(二線制傳感器的特性)會造成此結果的。但這個電壓也可以被plc識別的,沒有關系。
楊康
學海無崖
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 703 個
工控威望: 637 點
下載積分: 1947 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2006-11-23
最后登錄: 2023-12-20
查看楊康的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-03-24 08:04
磁性開關有的里面是干簧管,觸點導電能力不太好就會這樣。
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 593 個
工控威望: 643 點
下載積分: 2278 分
在線時間: 1821(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-12-29
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-03-24 08:28
其實磁性開關里面就是一個干簧管,由于密封的原因、兩個接點上可能產生氧化,這樣就可能造成接觸電阻過大,產生壓降是必然的。不過 24VDC電壓通過磁性開關后還能得到20.5VDC的電壓,對PLC的輸入信號的識別是完全夠用了。如果你覺得不夠安全的話你可以換一個質量好的磁性開關或者用兩線制的接近開關代替。OK
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控
xyc
每天學一點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 709 個
工控威望: 3891 點
下載積分: 834 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2016-05-18
查看xyc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-05-18 13:59
分別單獨測試一下便可知道是電源還是接近開關的問題了。