lucas
級別: 家園?
|
[attachment=133238] 如圖,在以上硬件, 三菱FX3UC 的控制器+ 威倫帶網口的10寸屏, 工業電腦, 雅馬哈4軸機器人, 兩臺工業相機, 三菱PLC用于外圍的氣缸等 是主控制器 兩臺工業相機 ,一個是用于定位,將座標偏移值反饋給機器人或PLC ,另一臺是檢測產品是否不良 ,將結果反饋給PLC 工業電腦是用于安裝視覺檢測軟件 請問這些硬件要怎么連接呢? RS232 ,485 ,RJ45 ?求工控神給個連接示意圖 已知的是兩個工業相機通過 RJ45接口分別連接到工業電腦的兩個千兆網卡上, 是不是? PLC用自帶的422接口與觸摸屏連接, 那機器人與PLC怎么連接呢? 工業電腦與PLC怎么連接呢? |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
以上設備,用以太網都可以連接。 FX3UC 加個 FX3U-ENET-ADP |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
木木2012
級別: 工控俠客
|
HMI與FX3UC 232通信 機器人與FX3UC 232通信 工控機與兩臺相機用以太網通信 機器人與工控機做232通信 不知道雅馬哈機器人有沒有以太網通信端口,如果有,機器人與工控機做以太網通信更好! [ 此帖被木木2012在2015-03-25 08:14重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jack1009
級別: 略有小成
|
如果成本上沒有限制的話,那PLC加掛網路模組,那是最方便最快的了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
lucas
級別: 家園常客
|
是準備用以太網組網,編輯時需要用到哪些通信指令? |
---|---|
|