dingzyi
級別: 家園常客
|
看看大家是怎樣用控制伺服位置的,臺達,三菱plc里面都有絕對定位指令,電機運動,在電機與絲桿直連的情況下,我用脈沖監控位置,然后把實際脈沖數傳給要走的位置。那么我不用在plc設置什么螺距了,如果你設置螺距,還要計算,,你們怎么看。?希望大家積極討論。, |
|
---|---|---|
|
小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
|
樓主你是剛剛接觸電機控制這塊的嗎,看你寫的內容我個人認為你還不是很清楚他們之間的關聯哦。 樓主我沒有別的意思。 我用三菱觸摸屏與PLC及電機可以完成。脈沖,絕對,相對等。 |
---|---|
|
chenw_820215
級別: 探索解密
|
你首先要知道脈沖當量吧,伺服放大器接到編碼器反饋的脈沖和發出的脈沖相等 |
---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
你不設置螺距進行換算,雖然電機可以動,動作也可以正常運行,但數據信息不夠直觀,脈沖數對應多少距離可能只有你自己清楚了,如果讓別人來修改距離參數,別人會頭大的,做程序不是光能動就夠了,讓用這設備的人更安全,更簡單,更容易維護才重要。 |
|
---|---|---|
|