plc應該怎么寫一個值到比例閥?我只看懂說ascii字符通訊,也沒有說寫入命令碼,地址,E文不太好,謝謝。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
smallpotato
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 91 點
下載積分: 590 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-04-27
最后登錄: 2015-10-29
查看smallpotato的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-23 19:37
說明書寫的很清楚。RS232通訊,接PLC端用9針的頭子,針2接Rx,針3借Tx,針5接地。E/P閥那頭是2.Tx  3.Rx 4.GND。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-28
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-23 19:39
我說的怎么發命令過去,不是接線。比如我設置為0.3mpa,應該怎么發命令過去。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-05-23 19:47
通信參數 9600,8位,1起始位,1停止位,以回車換行(CR/LF)結束。
設值命令 SET nn
0<=  nn  <=1023
1023 輸出 100%
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
smallpotato
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 91 點
下載積分: 590 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-04-27
最后登錄: 2015-10-29
查看smallpotato的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-05-23 19:53
哦我剛剛看了下。設置壓力輸出命令是SET nn,那個nn的范圍是0-1023.要0.3mpa的話,如果那E/P閥最大范圍是0.5MAP的話,公式是(0.3/0.5)*1023=614.去整的。nn=614
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-28
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-05-23 21:03
引用
引用第4樓smallpotato于2015-05-23 19:53發表的  :
哦我剛剛看了下。設置壓力輸出命令是SET nn,那個nn的范圍是0-1023.要0.3mpa的話,如果那E/P閥最大范圍是0.5MAP的話,公式是(0.3/0.5)*1023=614.去整的。nn=614

[attachment=135513]
謝謝你的回答,按照這樣是出錯,返回的信息是不知道的命令。
6樓  發表于: 2015-05-23 21:14
我也只是照說明書來說的。這個E/P閥的壓力值是根據輸入的模擬量變化的,你為什么要通訊呢?改變輸入的模擬量,輸出的壓力不就變化了嗎?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-28
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-05-23 21:31
這個是根據通訊來設置,不是根模擬量的,可以節省模擬量模塊。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
wwb167
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 92 點
下載積分: 494 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2010-07-17
最后登錄: 2024-10-06
查看wwb167的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-05-23 23:31
建議了解下數據幀格式,完整數據幀包含地址位,功能碼,數據,個數,校驗碼,你發送到只是數據
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-28
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-05-24 06:57
引用
引用第8樓wwb167于2015-05-23 23:31發表的  :
建議了解下數據幀格式,完整數據幀包含地址位,功能碼,數據,個數,校驗碼,你發送到只是數據

通訊協議里并沒有這些,所以才麻煩,找到協議只有這份。
10樓  發表于: 2015-05-24 10:44
引用
引用第5樓tingfenghu于2015-05-23 21:03發表的  :

[attachment=135513]
謝謝你的回答,按照這樣是出錯,返回的信息是不知道的命令。

SET 和 nn 之間要有空格
53 45 54 20 36 30 30 0D 0A

The character-code used to communicate is ASCII. Please put space between the command and the numerical value.
[ 此帖被znz43在2015-05-24 10:50重新編輯 ]
11樓  發表于: 2015-05-24 11:46
已經成功了,不知道是軟件還比例閥的問題,有時可以有時不行。謝謝大家回答,謝謝。 [attachment=135535]