弄花毒手
級別: 探索解密
|
小弟剛來一家化工設備廠,做涂布機,有六七個變頻器,和十幾路模擬量(西門子200PLC溫度液位和壓力,溫度用的熱電偶模塊,壓力用的壓力變送器),電工布線把動力線和信號線捆在一起,干擾很強。電工是個老家伙,在廠里做了很久了,和他們溝通,一副我吃的鹽比你吃的飯還多的樣子,是我沒處理好,告訴我他們一直都是這樣布線的,原來的程序員做的時候信號很穩定。不想和他們扯皮了。 我把變頻器載波頻率調低,模擬量濾波加大,變頻器開關電源全部接地,(廠里沒地線,接地是接的機架)現象有所改善,變頻器一開但信號仍有波動。請問各位高人,有沒有可能信號線和動力線不分開布線改善干擾? 磁環和電抗器有效果嗎? [ 此帖被弄花毒手在2015-06-16 08:57重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
mecdqmecdq
級別: 探索解密
|
還真沒啥辦法,一般你不分橋架的話你好歹也用隔板格一下,信號歸信號,動力歸動力 樓主留言:現在是電機的三相線和信號線捆在一起套的管,隔板?具體該怎么操作呢? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
lqc2856
級別: 略有小成
|
我的搞過涂布機都是動力線與模擬量線一起布線的 ,感覺還行,不會變化太大 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
愛電器
級別: 略有小成
|
為何不用屏蔽線。信號線使用了屏蔽線,屏蔽線妥善接地后基本沒有干擾的 樓主留言:用了屏蔽線,屏蔽層也接地了,效果不明顯 |
---|---|
|
始終如一
級別: 工控俠客
|
即然布線方式已定,不改變,只有做好接地了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
南京王曉
級別: 正式會員
|
接地有問題 重新組建個地氣棒 不要接的機架 試試看! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |