bqq311601
求知
級別: 略有小成
|
三菱MR-J2S-B伺服驅動器SON信號到底是怎么一回事?如果用QD75M系列控制伺服驅動器通過SSCNET直接和驅動器的CN1A端相連,那么驅動器的SON信號是從哪里來的?????????有人說可以通過程序控制,但究竟怎么控制SON信號?????求大神指教!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|
---|---|---|
|
wx276123384
級別: 探索解密
|
通過QD75的Y0-Y1來控制!QD75M是通訊型! |
---|---|
|
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園常客
|
(轉載自互聯網)伺服電機的“使能信號”就是SON信號,他是電機運行的一個條件。 如果直接接0V也是可以的,就是伺服一通電SON信號就導通,電機就處于使能狀態;另外你也可以通過外部信號控制該信號。 伺服報警信號不接到PLC的話,伺服有故障的時候伺服本身會報警,處于報警狀態,不接到PLC就是PLC不知道伺服報警了,還會繼續發指令,不過因為這個時候伺服處于報警狀態,不會工作。直到報警解除。 建議:最好是把伺服報警信號引到PLC,伺服報警PLC就停止發送伺服指令,這樣比較好。 |
---|---|