sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
360820
我還真沒有個性簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 496 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 1025(小時)
注冊時間: 2009-03-11
最后登錄: 2024-11-23
查看360820的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-01 09:47
一臺PLC和一臺變頻器通訊    變頻器啟動信號和頻率給定通過通訊來控制
變頻器正常運行后,PLC突然斷電或者通訊線斷開后,變頻器將繼續運行不停機
變頻器不受控制時有的場合會出現撞車
有什么辦法能夠在plc斷電后者通訊斷開時讓變頻器自動停止么?請大家指點   謝謝
變頻器有通訊超時檢出時間的功能 用這個功能讓變頻器停機不知道是否可靠?   請大家給個意見 謝
自動機器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 288 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 1133(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-12-03
查看自動機器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-01 09:58
西門子變頻器都有通信中斷報警停機的功能,你用的是什么型號的產品,一般都會有的。
樓主留言:
真誠感謝!
翻看了幾本不同品牌的說明書都有通訊中斷報警停機功能
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-11-14
查看fubin739的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-09-01 10:10
啟動信號外部控制,參數用通訊寫
樓主留言:
安全性比較高!
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-26
查看hxl202319的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-09-01 10:18
引用
引用第2樓fubin739于2015-09-01 10:10發表的  :
啟動信號外部控制,參數用通訊寫

正確
樓主留言:
真誠感謝!
簽名無效了,麻雀不見了!
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2832 個
工控威望: 4461 點
下載積分: 215321 分
在線時間: 3186(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-30
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-09-01 10:35
引用
引用樓主360820于2015-09-01 09:47發表的 通訊斷開變頻器不受控制 :
通訊超時停機這個很正常,為什么說不可靠???只是這個停機超時是不是在你的安全考慮范圍之內這就要你自己去決定!
樓主留言:
真誠感謝!
偶爾通訊不穩定變頻器誤報警停機,出現在重工型設備上比較麻煩。
啟動信號外部控制,參數用通訊寫比較穩妥
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
lqm003
于英劍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-09-01 11:59
沒有給出變頻器型號。這個設定不難。仔細看變頻器用戶手冊。
于英劍
zz2679493
三十而立
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 457 點
下載積分: 14881 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2014-06-08
最后登錄: 2023-11-24
查看zz2679493的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-09-01 13:21
看看變頻器有沒有通訊中斷立即停機
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-27
查看mfjsx的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-09-01 13:57
啟動、停止使用外部接線,參數通信寫這是最安全的,
另外一般通信都會有通信中斷報警的呀,通信中斷,馬上報警停機。
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
jcx111222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 195 點
下載積分: 1206 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2013-04-10
最后登錄: 2021-04-18
查看jcx111222的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-09-01 21:40
啟停用外部端子控制
小嘿嘿
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 356 點
下載積分: 15324 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2012-09-24
最后登錄: 2024-12-30
查看小嘿嘿的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-09-01 21:45
同意8樓
mr、木易
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 173 點
下載積分: 2093 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-08-26
最后登錄: 2021-03-05
查看mr、木易的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-09-02 09:51
也可以用外部信號,強制變頻器停止或者直接斷電。取個PLC的輸出作為PLC運行信號,信號沒了,直接停變頻器,保證安全。
firedphoenix
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 159 點
下載積分: 630 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2023-12-29
查看firedphoenix的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-09-02 12:29
啟停還是用硬接線安全
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go