13725835670
級別: 探索解密
|
QJ71C24N MODBUS-RTU通信問題 模塊版本不支持通信協議功能,請問是否能通過無順序協議 用OUTPUT指令發送能成功,但接收標志XA沒有反映; 代碼確認沒有問題,用測試軟件試過; 在網上看了一下,都是用通信協議功能,但我的模塊可能版本問題不支持通信協議功能; 各位,給給意見 我之前用歐姆龍的CIF11做這個通信完全沒問題,不知道這個是怎么回事,謝謝! |
---|---|
|
工控浪子
級別: 探索解密
|
2012年,我做的一個水處理工程,用QJ71C24N和觸摸屏通信,另加了一個QJ71MB91模塊和上位機進行通信,設備調試很順利,一直使用至今,你沒說清楚和什么通信,單和觸摸屏通信,用QJ71C24N,就OK |
---|---|
本帖最近評分記錄: |