黃猛
級別: 略有小成
|
我工作中遇到用國產仿LG--K120S PLC的自動焊機. 動作流程為:自動啟動信號輸入----輸出側壓信號驅動側壓電磁氣閥---檢測到側壓到位信號---再同時輸出壓緊和焊槍伸信號驅動相應電磁氣閥-----檢測到焊槍到位信號-----同時輸出旋轉信號驅動直流電機和焊接開始信號------旋轉計數達到定值后-----各輸出信號復位. 但問題出在同時輸出壓緊和焊槍伸信號后程序卻全復位!我曾試過撤除輸出信號,它仍復位!輸入信號我也直接短接過,但仍不起作用!我曾懷疑廠家設有自動故障程序,準備將程序取出看一下.但另一同事偶然將原來扎在一起的輸出線和輸入線分開,就沒故障了!于是懷疑是干擾問題,但奇怪的是我也曾斷開了輸出線,而故障依然?我還是傾向于廠家設有故障程序,還是好久把程序傳出來看看! 如真是干擾問題,這種情況如何判別和避免呢?腦殼都整暈了 請高手們指點指點!不勝感激! |
---|---|
|
王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
|
要是把輸出線和輸入線分開沒事 那肯定是干擾了 你說你斷開了 輸出 我估計你肯定還有其它的線沒弄好 謝謝 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
關注 如果受到干擾,一是接屏蔽,接地。 二是要減少周邊設備的干擾,比如大功率變壓器,變頻器等。 |
|
---|---|---|
|
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
|
如PLC的輸入線太長,可先用輸入線路驅動一個中間繼器。再用繼電器的觸點給PLC輸入信號可解決問題。繼電器離PLC的輸入點要近,最好用直流的,還要加續流二極管。 |
---|---|
|