樓主  發表于: 2015-11-05 14:53
 
dudu
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 864 點
下載積分: 617 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-10-28
最后登錄: 2024-12-15
查看dudu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-05 17:14
換個漏電斷路器試下。
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4000(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2024-12-29
查看忍緣善的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-05 17:33
條件允許的話采用隔離變壓器,(也可以更換電磁閥線圈試試)僅供參考
獨自漂泊
parasanna
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 478 點
下載積分: 565 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2018-07-26
查看parasanna的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-11-05 18:17
我覺得是漏電斷路器保護電流太小吧!
windylj168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 349 點
下載積分: 21814 分
在線時間: 805(小時)
注冊時間: 2015-05-04
最后登錄: 2022-01-26
查看windylj168的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-11-06 08:35
此類應用的系統很多,不是個例,電磁閥線圈失電時跳閘的現象常會隨機出現。(不同的線圈,不同的漏保開關,出現類似的跳閘情況)