sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

rrjlove
與自己較勁,磨煉自己,成就自己。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 289 點
下載積分: 1791 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2015-10-13
最后登錄: 2024-09-09
查看rrjlove的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-16 12:42
大家好,我最近看見一段程序,是用DPLSY 編寫的,我現在知道它有倆種運行模式分別為:正方轉方式,脈沖加方向。
正方轉就是脈沖數為正或負嗎?
脈沖加方向,這個怎么不清楚,它的指令為:[DPLSY K1000  K0  Y0]  ,這個沒有帶方向,那怎么確認方向呢?
木皮
學海無涯
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-16 16:46
接線上體現了。
大家好才是真的好
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9681 個
工控威望: 8579 點
下載積分: 16739 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-30
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-16 19:02
DRVI DRVA PLSV同時規定了脈沖的Y和方向的Y,這時負數為反轉,正數為反轉
PLSY,DPLSY,只規定了脈沖的Y,所以只能用接線來體現
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
52622933
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 191 點
下載積分: 479 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2017-03-24
查看52622933的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-12-16 21:59
定位地址是正數是正轉方向,是負數是反轉方向
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-27
查看cwxok的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-12-17 16:49
DPLSY 只是發脈沖的指令,嚴格來說算不上是定位指令!所以沒有正反方向這一說法!當然也沒有負個數的說法!定位指令請用DDRVI DDRVA之類的!
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
lihua2013
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 240 點
下載積分: 6110 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2013-04-24
最后登錄: 2024-10-19
查看lihua2013的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-12-19 11:07
要單獨接一個方向信號,接通PLSY指令的同時接通方向信號就改變方向了
rrjlove
與自己較勁,磨煉自己,成就自己。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 289 點
下載積分: 1791 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2015-10-13
最后登錄: 2024-09-09
查看rrjlove的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-12-20 20:25
謝謝大家給出的幫助,plsy本來是個脈沖指令,給伺服脈沖,那伺服怎么確定是正方向,還是負方向呢
leechengyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 221 點
下載積分: 700 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2015-10-17
最后登錄: 2024-09-22
查看leechengyu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-12-21 09:16
伺服脈沖+方向控制=>伺服驅動器上有脈沖端口與方向端口,自行寫程式控制方向端口的ON,OFF狀態
大鵬展翅168
勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服于人。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 1517 點
下載積分: 6873 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2008-12-13
最后登錄: 2024-12-30
查看大鵬展翅168的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-12-21 14:42
查看驅動器上面接了YO 還有Y多少。那個就是方向。比如驅動器上面接了Y0  Y2   Y0 Y2 同時就是相反方向運行。(正轉和反轉要看驅動器的參數設定的0
bt2510
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 101 點
下載積分: 474 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2015-05-30
最后登錄: 2021-03-24
查看bt2510的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-01-06 11:54
LD X1     DPLSY K1000  K0  Y0
這是不是一個標準寸動功能?
現手頭沒東西突然看到這個,想叫大俠們幫小弟試下!多謝
659888714
沒有所謂失敗,除非你不再嘗試。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 341 點
下載積分: 14719 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2014-06-21
最后登錄: 2024-11-23
查看659888714的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-01-06 11:58
PLSY,DPLSY,只規定了脈沖的Y,所以只能用接線來體現
附件: PLSY控制步進電機正反轉.rar (11 K) 下載次數:62
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(龍達工控萌新)
    wangnaizhi
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1273 個
    工控威望: 1449 點
    下載積分: 5484 分
    在線時間: 896(小時)
    注冊時間: 2015-08-31
    最后登錄: 2024-12-30
    查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2016-01-06 14:22
    正轉發轉 好像可以強制ON Y4(Y0對應的方向)給出信號 讓電機反轉