410134843
start
級別: 略有小成
|
用FX2N-1PG進行原點返回操作后,進行相對位置補償后,想把零點定義在這個位置。需要怎么操作呢?看了手冊硬是沒有找到解決的辦法?以前用過一些PLC可以進行更改當前值,就可以把零點自定義了。麻煩各位大俠幫忙看看有沒有解決的辦法!謝謝 |
---|---|
|
luohongliang
聞道有先后 術業有專攻
級別: 探索解密
|
把#26參數清零如何? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
410134843
start
級別: 略有小成
|
#26參數清零還是不行,#13的值已經是設置為零了。先回原點,然后走相對坐標為原點補償,補償走完后將零寫入#13還是沒有變化 |
---|---|
|