redking80
級別: 略有小成
|
三菱變頻器FR-F740只有后退無前進,PLC輸入,輸出點都有,抱閘也打開了,前進時就是變頻器無頻率變化,后退正常,求高手分析一下,是變頻器本體故障還是控制線路故障呢? |
---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園常客
|
確定接線,f740的 pr78設定,把反轉跟正轉訊號交換看看 |
---|---|
|
redking80
級別: 略有小成
|
接線無問題的,剛出的故障,這臺變頻器圖紙上標示后退為正轉,前進為反轉。我明天看看pr78的設定,謝謝 |
---|---|
|
redking80
級別: 略有小成
|
再問一個小白的問題,三菱變頻器FR-F740能不能拆掉電機線,拆掉負載,空運轉變頻器,可以嗎?對變頻器有損壞嗎? |
---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園常客
|
變頻器不接電機是動作有啥問題!當然要在關電後,變頻充電燈不亮後拆了,除非您程序有作設定或有其他的功能 |
---|---|
|
qwert3016
級別: 探索解密
|
設定里面有禁止反轉的選項 改一下就好了 詳情看手冊。 |
---|---|
|