靜觀灬滄海
級別: 探索解密
|
原機臺用三菱變頻器FR-D700做的收卷PID控制,原來用的是90底徑的工字盤,現在更改為底徑為200的工字盤,在原參數不更改的情況下一啟動收線擺桿就被拉到最高位且收線電機不減速,導致線被拉斷,請使用過三菱變頻器的大神說一下需要更改哪幾個參數,本人沒有使用過三菱變頻器, |
---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園常客
|
這機構當初設定有這樣高的收線軸嗎?單調變頻器因該搞不定 您就知道過慢,那如何變快讓他張力到穩定點 比如說當初90空時50HZ或100HZ 到180滿軸15~30HZ 200空時100HZ都太慢(需考慮電機撥箱最終傳動速度等) 所以因該不是改收捲變頻設定可以搞定的,當然沒看到機構不好說 給參考 樓主留言:不是太慢,而是收線頻率太高了,若原參數空軸50HZ,現在空軸一啟動就拉到最高位而斷線,肯定是速度快了,那就應該要低于50HZ, |
---|---|
|
sankyo_yu023
級別: 論壇先鋒
|
三菱系列的變頻器收線方式方法是不同的。記得從日本原裝變頻器,有的是設置接線端子1號怎么設置。國產是4號接線端子控制。用可調電阻 |
---|---|
|