1340718986
級別: 略有小成
|
我有一臺西門子s7200,CPU 224 xp 的,上面有兩個端口,怎么可以在port1口可以下載程序,但是在port0口那里就不行呢,這是涉及到哪方面的,本人西門子時新手,求大神求解 |
---|---|
|
711022027
級別: 網絡英雄
|
在port1口下載程序,查看系統塊里端口的設置,看看二個端口的設置一樣嗎?如果一樣的話是端口壞了。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
西門子200的prot0和prot1是2個獨立的基于RS485的ppi通訊口。 如果在prot1通訊可以,而prot0不可以,首先說明通訊電纜、通訊參數是正確的,那prot0為什么無法通訊呢?可能的原因是prot0口已被用戶程序改寫的通訊模式,查看用戶程序,看程序內部是否有對SMB30的賦值,如果有說明被改寫了,可以將cpu切換至stop模式,讓通訊口返回到ppi模式,另一個原因是prot0口硬件故障,這個只能修復硬件通訊口解決。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
quzhihua
級別: 探索解密
|
你用的編程線纜是專用的嗎?還是485轉232自制的?如果使用自制的話,大部分原因是編程口燒掉了,自制的不支持熱插拔的,稍不小心就燒掉了 |
---|---|
|
zgrone
級別: *
|
看在stop狀態是否可以下載,如果可以說嗎PLC程序里有指令加port0口占用,如果不可以很有可能是port0壞了 |
---|---|
|
weisongyuan
我在南極賣冰箱—獨家經營
級別: 網絡英雄
|
三樓正解,端口0和端口1是相互獨立的,如果端口1可以正常建立通訊,說明:編程電纜、軟件都沒有問題。如果端口0的用途被被改寫(特殊存儲器SMB30的編程設置對應端口0 ;SMB130對應端口1)。 |
|
---|---|---|
|